    Hallo,

    ich möchte an dieser Stelle kurz ein Tool des Experten vorstellen (vielleicht hilft es ja jemanden weiter, ich musste stundenlang suchen, bis ich endlich in der Hilfe des HS auf das Thema gestoßen bin), mit dem sich z.B. ältere Dimmer visualisieren lassen, die ihren Dimmwert nicht senden wenn eine Bedienung über Tasten erfolgt. Dieses ist natürlich blöde, wenn man den Dimmwert mittels eines Balkens oder als Zahlenwert in seiner Visu anzeigen will. Wird dann eine Bedienung der Leuchte durch eine Taste vorgenommen, bleibt das von der Visu unbemerkt.

    Um das Problem zu beheben sind zwei Dinge zu tun. Erstens in der ETS den entsprechenden Helligkeitswert des Dimmers zusätzlich die Funktion Lesen freigeben (Doppelklick auf den Helligkeitswert und dann Lesen anharken).

    Zweitens im Experten unter Kommunikationsobjekte mit einem Rechtsklick auf das entsprechende Objekt (Dimmwert des Dimmers) die Funktion watchadresse auswählen. Hier jetzt die GA’s für Dimmen und Schalten des Dimmers hinzufügen. Damit fragt der HS jetzt immer die entsprechenden Werte ab, sobald sich beim Dimmer was tut, und die GA Dimmwert kann zur Visualisierung benutzt werden.

  2. #2
    Administrator Avatar von peter
    Registriert seit
    06.02.2010
    Beiträge
    748
    Blog-Einträge
    1
    Downloads
    57
    Uploads
    21

    Standard AW: alte Dimmer/ watchadresse